煤矿高压短路电流计算

第一章地面6KV母线及以上系统参数计算一、概述:裴沟矿矿井电源有两个,电源回路四条,两个35KV变电站分别引自两个110KV变电站,其中裴沟35KV变电站电源有两条电源线路,一条电源线路为I密裴线引自七里岗110KV变电站35KV母线(属省网电源),另一条电源线路为II来裴线引自来集110KV变电站35KV 母线(属集团公司自备电网电源);杨河35KV变电站

2024-02-07
关于高压短路电流计算

关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算目的:因高压供电系统发生短路时会产生的大电流,大电流的热效应及冲击性会严重损害高压供电设备及供电线路,严重时还可能发生人身安全事故,所以计算高压短路点短路电流、冲击电流、短路容量来调整高压配电装置继电保护整定值是保证供电系统正常运行的必要条件。变电站简单介绍:我单位拥有3

2024-02-07
短路电流计算方法及习题

三相短路的有关物理量1)短路电流周期分量有效值:短路点的短路计算电压(或称平均额定电压),由于线路首端短路时 其短路最为严重,因此按线路首端电压考虑,即短路计算电压取为比 线路额定电压高5%,按我国标准有0.4,0.69, 3.15,6.3,10.5,37,69,…… 短路电流非周期分量最大值:2)次暂态短路电流:短路电流周期分量在短路后第一个周期的有效值。

2024-02-07
两相短路电流计算

根据两相短路电流计算公式:I d=U e/2√(∑R)2+(∑X)2其中∑R=R1/K b2+R b+R2;∑X=X X+X1/ K b2+X b+X2式中I d--两相短路电流,A;∑R、∑X—短路回路内一相电阻、电抗值的总和,Ω;X X—根据三相短路容量计算的系统电抗值,Ω;R1、X1—高压电缆的电阻、电抗值,Ω;K b—矿用变压器的变压比,若一次电压为

2024-02-07
地面10KV高压短路电流计算含计算公式

地面10KV高压短路电流计算含计算公式

2024-02-07
短路电流计算计算方法.docx

短路电流计算 > 计算方法短路电流计算 > 计算方法短路电流计算方法一、高压短路电流计算(标幺值法)1、基准值选择功率、电压、电流电抗的基准值分别为、、、时,其对应关系为:为了便于计算通常选为线路各级平均电压;基准容量通常选为 100MVA 。由基准值确定的标幺值分别如下:式中各量右上标的“ * “用来表示标幺值右,下标的“ d”表示在基准值下的

2024-02-07
关于高压短路电流计算

关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算目的:因高压供电系统发生短路时会产生的大电流,大电流的热效应及冲击性会严重损害高压供电设备及供电线路,严重时还可能发生人身安全事故,所以计算高压短路点短路电流、冲击电流、短路容量来调整高压配电装置继电保护整定值是保证供电系统正常运行的必要条件。变电站简单介绍:我单位拥有3

2024-02-07
高低压短路电流计算方法

高压短路电流计算方法在供电系统中,出现次数较多的严重故障是短路。所谓短路是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间、相与地之间的短接等。进行短路计算时,先要知道短路电路的电参数,如电路元件的阻抗、电路电压、电源容量等,然后通过网络变换求得电源到短路点之间的等值总阻抗,最后按照公式或运算曲线求出短路电流。短路电路的电参数可以用有名单位制表示,也可

2024-02-07
低压短路电流计算方法

短路电流计算及设备选择1短路电流计算方法 (2)2.母线,引线选择及其计算方法 (4)2.1 主变压器35KV侧引线:LGJ-240/30 ........... 错误!未定义书签。2.2 35KV开关柜内母线:TMY-808 ................ 错误!未定义书签。2.3 主变压器10KV侧引线及柜内主接线:TMY-10010 错误!未定义书签

2024-02-07
高压短路电流计算书

高压短路电流计算书1.计算依据《工业与民用配电设计手册》第三版(中国电力出版社)第四章p123~p152页2.假定条件(1)假定短路电流是由不衰减的交流分量和以初始值A衰减到零的直流分量组成,可认为远端短路的对称电流初始值I”k和稳态短路电流I k是相等的,即称为远端短路;(2)高压短路只计及各元件(发电机、变压器、电抗器、线路等)的电抗,不计电阻。3.计算

2024-02-07
高压短路电流计算书

高压短路电流计算书工程名:计算者:计算时间:参考标准:《导体和电器选择设计技术规程》,DL/T 5222-2005;《电力工程电气设计手册》,电气一次部分;《电力系统暂态分析》;《工业与民用配电设计手册》,第三版;已知条件计算算法:节点导纳法基准容量:Sj=100MVA考虑电动机反馈电流平均倍数 = 6冲击系数 = 1.51、短路点##11.1对称短路计算(

2024-02-07
高压配电点短路电流计算公式

高压配电点短路电流计算公式

2024-02-07
高低压电缆短路电流计算及热稳定性校验开关

短路电流计算及电缆动热稳定性校验一、变电所开关断路器开断能力及电缆热稳定性校验 S1点三相短路电流计算: 35kV 变压器阻抗:222.1.u %7.5 6.30.37()1001008z N TN T U Z S ⨯===Ω⨯35kV变压器电阻:222.1.22. 6.30.0120.007()8N TN T N T U R P S =∆=⨯=Ω35kV变

2024-02-07
短路电流计算计算方法

短路电流计算>计算方法短路电流计算>计算方法短路电流计算方法一、高压短路电流计算(标幺值法)1、基准值选择功率、电压、电流电抗的基准值分别为、、、时,其对应关系为:为了便于计算通常选为线路各级平均电压;基准容量通常选为100MVA。由基准值确定的标幺值分别如下:式中各量右上标的“*“用来表示标幺值,右下标的“d”表示在基准值下的标幺值。2、元件的

2024-02-07
高压短路电流计算

高压短路电流计算书计算人:审核人:负责人:大方式下:基准值的选择,取S j=100MVA,U j=6.3kV,则I j=9.16kA,井下短路电流计算:一、旺家垣35KV变电站电抗器处短路容量计算:S d=S j÷X*x=100÷1.926=51.9MVAX*xj=X*j∑+ X*jk=1.01+0.916=1.926X*j∑——电抗器前系统的总基准标么电抗

2019-12-08
短路电流计算公式

变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。二.计算条件1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母

2024-02-07
短路电流计算

短路电流计算

2024-02-07
关于高压短路电流计算

关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算关于35kv/6kv高压供电系统短路电流计算目的:因高压供电系统发生短路时会产生的大电流,大电流的热效应及冲击性会严重损害高压供电设备及供电线路,严重时还可能发生人身安全事故,所以计算高压短路点短路电流、冲击电流、短路容量来调整高压配电装置继电保护整定值是保证供电系统正常运行的必要条件。变电站简单介绍:我单位拥有3

2024-02-07
一种实用的短路电流计算方法

一种实用的短路电流计算方法尚德彬中原油田设计院[摘要]本文针对短路电流计算复杂,易出差错等原因,根据自己实际工作中对短路电流的计算,总结出了一种简单、实用、易于掌握的计算方法。[关键词]短路电流实用计算方法一、概述在电力系统的设计和运行中,都必须考虑到可能发生的故障和不正常的运行情况,因为它们会破坏对用户的供电和电气设备的正常工作。从电力系统的实际运行情况看

2024-02-07
短路电流的计算方法

短路电流的计算方法

2024-02-07