定时限过电流保护定义

定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提高整定值以限制

2020-11-06
变压器过电流保护

变压器过电流保护变压器过流保护原理:当电网中发生相间短路故障时,电流会突然增大,电压突然下降,过流保护就是按线路选择性的要求,整定电流继电器的动作电流的。当线路中故障电流达到电流继电器的动作值时,电流继电器动作按微机保护装置选择性的要求,有选择性的切断故障线路。变压器过流保护的作用:为防止变压器纵差保护区的外部故障引起的过电流和作为变压器主保护的后备保护,变

2024-04-13
电流保护的范围

电流保护:(按照保护的整定原则,保护范围及原理特点)A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压

2024-02-07
过流保护时间定值测试 (2)

1、保护相关设置:本次试验的保护相关设置同“5-1 过流保护电流定值测试”。2、试验接线:本次试验的接线图同图3.5.2 所示。3、过流保护时间定值测试:本次试验的具体测试方法参见第一章线路保护及测试实例中的“1-2 过流保护时间定值测试”。5-3 过流保护方向元件测试1、保护相关设置:(1)保护定值设置:(2)保护压板设置:在“整定定值”里,把系统参数定值

2024-02-07
过电流保护的计算

变压器过电流保护的整定计算:DL-21CE型电流继电器DL-21CE系列电流继电器用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中,作为起动元件。(1)DL-21CE型电流继电器有一个动合触点,动作于过电流。(2)动作值极限误差为6%。(3)动作时间倍实测动作值时不大于;2倍实测动作值时不大于。(4)动作一致性不大于5%。(5)环境温度引起的变差不大于5%

2024-02-07
过电流保护的计算

4.2 变压器过电流保护的整定计算:4.2.1 DL-21CE型电流继电器DL-21CE系列电流继电器用于电机、变压器及输电线路的过负荷与短路保护线路中,作为起动元件。(1)DL-21CE型电流继电器有一个动合触点,动作于过电流。(2)动作值极限误差为6%。(3)动作时间1.1倍实测动作值时不大于0.12s;2倍实测动作值时不大于0.04s。(4)动作一致性

2024-02-07
过电流保护

低电压启动的过电流保护对升压变压器或容量较大的降压变压器,当过电流保护的灵敏度不够时,可采用低电压启动的过电流保护。一、电流继电器的整定计算。电流继电器的动作电流应按躲过变压器的额定电流整定。I op=(K rel I N)/(K r n a)K rel-可靠系数,取1.2;K r-返回系数,取0.85~0.95;I N-变压器的额定电流。二、低电压启动元件

2024-02-07
定时限过电流保护(1)

定时限过电流保护(1)

2024-02-07
电流速断和过电流区别

用电设备过电流是一种故障形式,当过负荷不严重时,可以不立即切除,另一个长一点延时,如果过负荷再严重一点,延时就短一点,这相当于限时电流速断保护,如果过负荷特别严重,即发生短路了,变必须立即切除故障,这就是瞬时电流速断保护,因此电流速断可以理解为特别大的过电流保护,即过负特别严重,必须立即将用电设备从系统中断开,这就是电流速断保护。电流速断不能保护线路全长,是

2024-02-07
定时限过电流保护定义

过电流和速断保护的整定计算公式

过电流和速断保护整定值的计算公式 过电流保护的整定计算计算变压器过电流保护的整定值式中 I op —继电保护动作电流整定值(A );K rel —保护装置的可靠系数,DL 型电流继电器一般取1.2 ; GL 型继电器一般取1.3 ;K w —接线系数,相电流接线时,取1 ;两相电流差接线时, 取'3 ;K re —继电器的返回系数,一般取 0.85〜0.9

2024-02-07
定时限和反时限过电流保护

定时限和反时限定时限过电流保护是指保护装置的动作时间不随短路电流的大小而变化的保护。反时限过电流保护是指保护装置的动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。过电流保护一般是按避开最大负荷电流这一原则整定的。为了使上、下级的过电流保护具有选择性,在时限上也应应有一个级差。这就使靠近电源端的保护动作时限将很长,这在许多情况下是不允许的。为克服这一缺点,通常采用提

2024-02-07
过流保护时间定值测试

以RCS-9612A 线路保护装置为例,介绍过流保护时间定值的测试方法。其他具有相同保护原理的保护测试可参考此测试方法。过流保护时间定值测试:1、保护相关设置:本次试验的保护相关设置同“1-1过流保护电流定值测试”2、试验接线:本次试验的接线图同图1.1.1 所示。3、过流保护时间定值测试:在“交流试验”菜单里,可以分别对过流保护Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段的时间定值进行测

2024-02-07
过流三段保护

三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为:1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸电流速断、限时电流速断和过电流保护都是反应电流增大而动作的保护,它

2024-02-07
3.1.3定时限过电流保护

