电流互感器变比

一.按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例根据>(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为: N=I1RT/(0.7*5);I1RT ----变压器一次侧额定电流, A; N----电流互感器的变比;显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变

2021-01-04
计量用高压电流互感器变比管理规定

QB 遵义供电局企业标准Q/ZGG 252—2002计量用高压电流互感器变比管理规定2002-09-**发布2002-09-15实施遵义供电局发布前言本标准由遵义供电局质量、安全管理体系贯标领导小组提出。本标准归口部门:遵义供电局标准化委员会办公室本标准起草单位:计量中心本标准主要起草人:王庆红本标准审核:遵义供电局标准化委员会管理标准化分委员会本标准审定:

2019-12-08
电流互感器变比检验的简便方法(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:____________

2021-03-27
高压计量用互感器变比

高压计量用互感器变比

2024-02-07
电流互感器选配过大或者过小对计量精度有影响吗

电流互感器选配过大或者过小对计量精度有影响吗Prepared on 22 November 2020电流互感器选配过大或者过小对计量精度有影响吗是否有影响主要看以下两种情况:1、电流互感器的一次额定电流选择过大,流过电度表的实际电流就偏小,只要实际电路不低于电度表的“起始” 电流值,计量精度就不受影响的。2、电流互感器的一次额定电流选择过小,则大电流时容易造

2024-02-07
电流互感器变比检验的简便方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD192电流互感器变比检验的简便方法通用版In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve T

2024-02-07
电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择?[求助]:电流互干器该如何选择?好象没听说过要考虑短路电流的,如果发生短路,断路器应该瞬跳的,瞬时过电流应该对互感器影响不大吧,这是俺的个人理解,不知对否?根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表1

2024-02-07
电流互感器变比的选择

电流互干器该如何选择?[求助]:电流互干器该如何选择?好象没听说过要考虑短路电流的,如果发生短路,断路器应该瞬跳的,瞬时过电流应该对互感器影响不大吧,这是俺的个人理解,不知对否?根据负荷电流选择电流互感器,根据短路电流校验电流互感器的动热稳定。电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造

2024-02-07
电流互感器变比说明

电流互感器变比说明例如电机额定电流30A,用50/5的电流互感器50/5怎么解释5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A 的电流互感器变比可以理解成“

2024-02-07
电流互感器中的变比选择

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表

2024-02-07
电流互感器变比选择

电流互感器变比选择保护用电流互感器(TA)主要与继电保护装置配合,在线路发生短路过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,保护电力系统的安全。它的工作条件与测量用互感器完全不同,后者正常一次电流工作范围有合适的准确度即可,当通过故障短路电流时,希望互感器尽早饱和,以保护测量仪表不受短路电流损害。而前者在比正常电流大几倍或几十倍电流时才开始工作,其误差(电

2024-02-07
电流互感器变比与匝数的换算

电流互感器变比与匝数的换算有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝即变

2024-02-07
10kV电流互感器变比的选择

10kV电流互感器变比的选择在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电

2024-02-07
电流互感器中的变比选择(优.选)

10kV变电所电源进线柜电流互感器变比选择表注:1电流互感器LCJ-10J型,精度为:0.5/10P,电流速断保护需要进行10%误差校验:LZZBJ-10 型为高压计量专用,精度为0.2S。2高压电动机出线应选二次侧额定电流为1A的电流互感器。用户10/0.4kV变电所高、低压侧电流互感器以及低压侧零序电流互感器变比选择表最新文件--------------

2024-02-07
互感器变比的选择

互感器变比5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A 的电流互感器变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,

2024-02-07
计量用高压电流互感器变比管理规定

QB 福州亿森电力企业标准Q/ZGG 252—2002计量用高压电流互感器变比管理规定2002-09-**发布2002-09-15实施福州亿森电力发布前言本标准由福州亿森电力质量、安全管理体系贯标领导小组提出。本标准归口部门:福州亿森电力标准化委员会办公室本标准起草单位:计量中心本标准主要起草人:本标准审核:福州亿森电力标准化委员会管理标准化分委员会本标准审

2024-02-07
高压计量用互感器变比

高压计量用互感器变比

2024-02-07
低压断路器常用规格和电流互感器常见变比

低压断路器常用规格和电流互感器常见变比万能式断路器:壳架等级规格:1600,2000,3200,4000,5000,6300A额定电流In:200,400,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000,5000,6300A塑壳断路器(含小型断路器):壳架等级规格:63,125,225,400,630

2024-02-07
10kV 电流互感器变比的选择

