回弹法测砼强度值的计算方法和步骤

回弹法测砼强度值的计算方法和步骤在学习计算方法和步骤之前,先了解几个术语:1、测区:检测结构或构件砼抗压强度时的一个检测单元。2、测点:在测区内进行的一个检测点。3、测区砼强度换算值:由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强度曲线或查表得到的该检测单元(测区)的现龄期砼抗压强度值。回弹法检测砼强度试用于工程结构普通砼抗压强度的检测。砼强度值的确定分为如下几个步

2024-02-07
混凝土回弹强度计算表.doc

公路混凝土回弹强度计算表试验表 63-1合同段构件名称试验日期试验方法编号测区平均值回角度修正值△ Na弹角度修正后值浇筑面修正后△ NsN浇筑面修正值平均碳化深度值 L (mm)------------------------------------------------------------------------------------------

2024-02-07
回弹仪测定混凝土强度计算步骤及碳化原理

修改五回弹仪测定混凝土强度计算《规程JGJ/T23-2001》根据2001年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001(J115-2001)代替1992年颁布的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-92,有如下主要修改。P120页9-16行“构件混凝土强度推定值f推定”中的推定值计算方法有所改动:4.构件混凝土强度推定值

2024-02-07
混凝土回弹强度计算范例

混凝土回弹强度计算范例简况:回弹楼板混凝土强度,设计强度C25, 测区回弹值为32.4MPa,测得平均碳化值为1.5㎜。方法:回弹由室内垂直向上回弹。计算如下:测区平均值:32.4 MPa(一个测区)角度修正值(90度):查表为-4.8,插入计算为-4.7角度修正后:32.4-4.7=27.7浇筑面修正值:查表为-2.3,插入计算为-2.2浇筑面修正后:27

2024-02-07
回弹法自动计算抗压混凝土强度公式2017.12.06

回弹法自动计算抗压混凝土强度公式2017.12.06

2020-08-09
回弹法检测混凝土强度报告自动计算表

回弹法检测混凝土强度报告自动计算表

2024-02-07
回弹法测砼强度值的计算方法和步骤资料

C混凝土回弹到多少才算合格

C50混凝土回弹到多少才算合格?预制梁C50混凝土回弹值大约是44以上才算合格,具体还要按碳化深度来计算混凝土回弹只能是参考,一般不可以作为评判的!一般是以标养试块的抗压强度来评判的!JGJ/T 23-2011《回弹法【实施】》,水平测试时,砼42.6可以换算为抗压强度50MPa,即单点超过42.6即可,但是砼强度不是按一个点来评定的,要分别计算各测区强度,

2024-02-07
回弹法检测混凝土强度自动计算表(下载) (1)

回弹法检测混凝土强度自动计算表(下载) (1)

2024-02-07
混凝土回弹强度计算方法

混凝土回弹强度计算方法.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后

2020-10-31
回弹法评定混凝土强度检测(计算)

混凝土回弹值计算及换算表格

混凝土回弹值计算及换算表格

2024-02-07
混凝土强度回弹评定计算表(2011规范版自动填充)

回弹法检测混凝土强度自动计算表C50

回弹法检测混凝土强度自动计算表C50

2024-02-07
JGJ-T23-2011混凝土强度回弹检测自动计算表

JGJ-T23-2011混凝土强度回弹检测自动计算表

2024-02-07
回弹法检测混凝土强度自动计算表(适用于不同角度、不同浇筑面)_测区混凝土强度换算表_回弹值修正值。

回弹法检测混凝土强度自动计算表(适用于不同角度、不同浇筑面)_测区混凝土强度换算表_回弹值修正值。

2024-02-07
《混凝土强度回弹计算公式》