施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求Prepared on 22 November 2020施工图审查回复时间及相关要求建湖县实验初级中学教育集团:1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝

2021-01-15
施工图审查意见回复

施工图审查专家意见回复1、建议优化管网整体设计,进一步局部优化管线布置,细化配套结构物设计详图;回复:考虑到后期运营的问题,管网设计中尽量少采用泵提升及压力管输送污水的方式,图纸中W124井为主管网提升井,主管网设计考虑仅一次提升,其余主管网管线均能通过重力自流,支管网设计以现场施工实际情况为准,部分居民污水排放标高无法满足自流入主管网的设计要求,可考虑集中

2021-03-21
设计单位对施工图设计文件审查意见的回复

附件2:施工图审查意见回复表工程设计单位对施工图设计文件审查意见的回复(审图报告编号:)(设计项目编号:)设计单位:资质等级:资质印章(出图章):(签章)设计单位负责人:(签字)日期:年月日

2024-02-07
施工图审查意见回复模板

(专业)(专业)

2024-02-07
施工图设计文件审查意见回复

施工图设计文件审查意见回复表设计变更通知单2018年9月24日2018年9月24日**医院工程名称****综合楼合同号主送建设单位抄送监理公司、施工单位修改内容:给排水1、补充一层给排水平面图,见附图。2、洁具定位:男卫自D轴线向下洁具定位尺寸为:蹲便器距D轴线650,拖布池距距D轴线1510;女卫自C轴线向上洁具定位尺寸为:拖布池距C轴线1360,蹲便器2

2024-02-07
《施工图设计文件审查意见书》回复意见

《施工图设计文件审查意见书》回复意见审查编号:工程名称:审查意见序号回复意见设计单位盖章设计负责人(签字)年月日请逐条回复。

2021-04-05
施工图审查意见回复

施工图审查意见回复单专业结构第 1 次回复注:请建设单位协调勘察、设计单位将审查意见相关专业逐条回复,以加快审查进度。1.屋面顶标高结构图上为22.5建筑图上为22.8,以哪个为准?答:暂按结构标高计入2.板配筋图上1/A、B、C轴上板负筋只示意一跨?其余跨是否有?答:暂按图布置3.结构图没有具体大样详图?答:暂参照建筑图大样4.屋面女儿墙没有压顶?(因为没

2024-02-07
建筑施工图设计文件审查意见回复单

建筑施工图设计文件审查意见回复单聊城市建科施工图审查中心:聊城当代国际广场展示中心幕墙、钢结构工程施工图,设计文件已按聊城市建筑施工设计文件技术性报告书要求修改完成,现报你单位复验:这样设计7、DY-03,LCM10应为不锈钢地弹门。结构专业:好的1、结01,规范均应采用最新版本。整改2、结01,八.1条应交代清楚,不应“见规范”。重新调整字体大小3、结04

2024-02-07
审图意见回复单格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查审查意见反馈单专业:给水排水共1页,第1页

2024-02-07
施工图设计审查意见答复(范例)

施工图设计审查意见答复佳木斯市建筑设计研究院设计变更通知单佳木斯市建筑设计研究院施工图设计审查意见答复佳木斯市建筑设计研究院设计变更通知单佳木斯市建筑设计研究院设计变更通知单佳木斯市建筑设计研究院施工图设计审查意见答复佳木斯市建筑设计研究院设计变更通知单佳木斯市建筑设计研究院

2024-02-07
建设工程施工图审查意见回复单

建设工程施工图审查意见回复单审 图 编 号:2011-099审 查 机 构:荣成市建设工程勘察设计审查中心有限公司工 程 名 称:荣成市泰浩华悦新城22#建 设 单 位:威海泰浩房地产开发有限公司设 计 单 位:威海邑成建筑设计有限公司(章)项目负责人:

2024-02-07
施工图审图意见及回复总结

一、1. 教学楼屋面大跨度梁应进行挠度及裂缝验算,并补充计算书。2. 教学楼五层大会议室活荷载2.0kN/m2偏小,建议按4.0kN/m2考虑。3. 教学楼屋面活恒荷载5.8kN/m2偏小,应进行复核,尤其对大跨度结构,应确保恒荷载取值大于实际荷载。4.《工业建筑防腐蚀规范》第4.9.4条要求桩基混凝土的耐久性要求“井桩不小于C35,桩身混凝土水灰比不宜大于

2021-03-25
建筑施工图设计文件审查意见回复单

建筑施工图设计文件审查意见回复单聊城市建科施工图审查中心:聊城当代国际广场展示中心幕墙、钢结构工程施工图,设计文件已按聊城市建筑施工设计文件技术性报告书要求修改完成,现报你单位复验:专业设计人签字:校对人签字:专业设计人签字:校对人签字:专业设计人签字:校对人签字:

2024-02-07
施工图设计文件审查意见回复表

附件2:施工图审查意见回复表工程设计单位对施工图设计文件审查意见的回复(审图报告编号:)(设计项目编号:)设计单位:资质等级:资质印章(出图章):(签章)设计单位负责人:(签字)日期:年月日

2024-02-07
q(设计单位)2015新版施工图审查回复单--分专业

q(设计单位)2015新版施工图审查回复单--分专业Xxxxxxxxxxx工程设计单位对施工图设计文件审查意见的回复(审图报告编号:)(设计项目编号:)设计单位:资质等级:资质印章(出图章):(签章)设计单位负责人:(签字)日期:年月日钢筋砼框架—抗震墙(筒体)结构抗震设计审查报审表填表人:电话:日期:设计单位(盖章):钢筋砼框架结构抗震设计报审表填表日期:

2024-02-07
施工图设计文件审查回复表

天津市建筑工程施工图设计文件审查修改意见整改情况回复表注:整改内容目录为:图纸、计算书、修改通知书、说明、勘察报告或补充勘察报告。本“回复表”文字内容必须打印。

2024-02-07
施工图设计文件审查意见回复样表

施工图设计文件审查意见回复样表The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020麻烦各位:这只是个样表,样表照着格式做就好。回复意见都要签字盖章(八份),把该填的填起,该改的改了,不要的删了。工程设计单位对施工图设计文件审查意见的回复(审图报告编号:)(设计

2024-02-07
施工图设计文件审查意见回复样表修订稿

施工图设计文件审查意见回复样表WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-麻烦各位:这只是个样表,样表照着格式做就好。回复意见都要签字盖章(八份),把该填的填起,该改的改了,不要的删了。工程设计单位对施工图设计文件审查意见的回复(审图报告编号:)(设计项目编号:)设计单位:资质等级:资质印章(

2024-02-07
施工图审查回复时间及相关要求

施工图审查回复时间及相关要求建湖县实验初级中学教育集团:1、请贵单位收到施工图设计文件审查意见书后,抓紧督促设计单位务必于月日前将回复修改意见(包括变更蓝图)一同送我中心复审。2、回复修改必须按照附页标准格式进行。要求条款对应,逐项回复到位,图签格式规范,设计章印齐全,修改蓝图专业对应,编号准确,并附修改后图纸目录。3、为提高参与服务单位的工作效率,月日前务

2024-02-07
施工图审查意见回复

施工图审查意见回复单专业结构第 1 次回复注:请建设单位协调勘察、设计单位将审查意见相关专业逐条回复,以加快审查进度。1.屋面顶标高结构图上为22.5建筑图上为22.8,以哪个为准?答:暂按结构标高计入2.板配筋图上1/A、B、C轴上板负筋只示意一跨?其余跨是否有?答:暂按图布置3.结构图没有具体大样详图?答:暂参照建筑图大样4.屋面女儿墙没有压顶?(因为没

2024-02-07