钢结构检测标准及其规范1、构造1.1 钢结构杆件长细比的检测与核算,可按本章第6.4节的规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。1.2 钢结构支撑体系的连接,可按本章第6.3节的规定检测;支撑体系构件的尺寸,可本章第6.4节的规定进行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。1.3 钢结构构件截面的宽厚比,可按本章第6.4节的规定测定构件截面

2019-12-10
钢结构的检测

钢结构的检测

2021-02-19
钢结构焊缝超声波探伤检测报告.docx

谢谢观赏谢谢观赏钢结构焊缝超声波探伤检测报告委托编号 检验编号 工程名称 收样日期 委托单位 检验日期 建设单位 报告日期 施工单位 使用部位 见证单位 见 证 人材 质 检验规程 仪器型号/编号 焊缝种类 验收标准 探 头 表面状态 焊缝级别 试 块 坡口形式 合格级别 探伤方法 表面补偿 检验等级 扫查方式 定量灵敏度耦 合 剂检 测 面检 验 结 论备

2019-12-09
钢结构焊缝超声波探伤检测作业指导书(含全部附表)

MC-LWI-06(A0)1编制依据(1)《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010;(2)《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001。2适用范围本方法适用于母材厚度不小于8mm、曲率半径不小于160mm的碳素结构钢和低合金高强度结构钢对接全熔透焊缝,使用A型脉冲反射法手工超声波的质量检测。3作业程序执行程序形成的记录3.1接受任

2019-12-10
钢结构检测取样方法及数量

钢结构检测取样方法及数量第一部分:见证取样检测一、钢材质量对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验:(1) 国外进口钢材;(2) 钢材混批;(3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;(4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;(5) 设计有复验要求的钢材;(6) 对质量有疑义的钢材。

2024-02-07
(整理)钢结构检测方案

编号: 2011-06-01 检测方案工程名称: XXXX 工程检测机构: XXXX建设工程技术有限公司检测方案----XXXX工程一、工程概况建设单位:XXXX有限公司工程名称:XXXX工程结构类型:土建、钢结构工程投资额:亿工程规模:万m2二、检测目的及检测需求满足高炉、炼钢工程质量检测需要,为南疆钢铁基地工程建设服务。根据该工程设计情况,建立钢结构工程

2024-02-07
钢结构检测项目及取样方法

防火涂层厚度检验GB50205-2001现场检测抽查10%不少于3件网架挠度测量GB50205-2001现场检测跨度小于24m测中央下弦一点、大于24m测下弦及各向下弦跨度的四等分

2024-02-07
钢结构无损检测规定规定合同

项目钢结构工程无损探伤检测合同委托人:检测机构:无损探伤检测合同委托人:(简称:甲方)检测机构:(简称:乙方)依据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》的有关规定,结合工程的具体情况,工程无损探伤检测事宜由乙方进行,为明确双方的权利、义务和责任,本着平等自愿、互惠互利的原则,协商一致,签订本合同,以资共同遵守。一、工程概况:1.1工程名称:1.2工程地点

2024-02-07
钢结构检测技术要求

钢结构检测6.1一般规定6.1.1本章适用于钢结构与钢构件质量或性能的检测。6.1.2 钢结构的检测可分为钢结构材料性能、连接、构件的尺寸与偏差、变形与损伤、构造以及涂装等项工作,必要时,可进行结构或构件性能的实荷检验或结构的动力测试。6.2 材料6.2.1对结构构件钢材的力学性能检验可分为屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯和冲击功等项目。6.2.2当工程尚有与

2024-02-07
钢结构检测标准

钢结构检测标准钢结构中所用的构件一般是由钢厂批量生产,并需有合格证明,因此材料的强度及化学成分是有良好保证的。工程检测的重点在于安装、拼接过程中产生的质量问题。钢结构工程中主要的检测内容有:构件尺寸及平整度的检测;构件表面缺陷的检测;连接(焊接、螺栓连接)的检测;钢材锈蚀检测;防火涂层厚度检测。如果钢材无出厂合格证明,或对其质量有怀疑,则应增加钢材的力学性能

2024-02-07
钢结构焊缝探伤检测方案及钢结构检测方法

目录一、现场探伤方案 (5)二、现场安装无损检测人员须知 (2)三、现场射线无损检测安全操作管理规程 (2)四、现场辐射事故应急预案 (2)五、无损检测专用工艺规程 (19)现场射线探射方案编制人:批准人:一、探伤内容本工程为XXXXX,根据设计及规范要求需进行射线探伤。二、探伤方案及时间本次探伤采用便携式X射线探伤设备进行,从20XX年X月XX日起每天22

2024-02-07
钢结构检测取样方法及数量

钢结构检测取样方法及数量第一部分:见证取样检测一、钢材质量对属于下列情况之一的钢材,应对钢材进行化学成分分析和力学性能的抽样复验:(1) 国外进口钢材;(2) 钢材混批;(3) 板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;(4) 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;(5) 设计有复验要求的钢材;(6) 对质量有疑义的钢材。

2019-12-04
焊缝等级分类与无损检测要求

焊缝等级分类及无损检测要求焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级,1. 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级;2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。2 .不

2024-02-07
钢结构焊缝探伤检测方案及对策钢结构检测方法

目录一、现场探伤方案 (5)二、现场安装无损检测人员须知 (2)三、现场射线无损检测安全操作管理规程 (2)四、现场辐射事故应急预案 (2)五、无损检测专用工艺规程 (19)现场射线探射方案编制人:批准人:一、探伤内容本工程为XXXXX,根据设计及规范要求需进行射线探伤。二、探伤方案及时间本次探伤采用便携式X射线探伤设备进行,从20XX年X月XX日起每天22

2024-02-07
焊缝等级分类及无损检测要求

焊缝等级分类及无损检测要求焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级,1. 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级;2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。2 .不

2024-02-07
探伤质量管理规定

探伤质量管理规定一、探伤方式1、根据设计要求、施工规范管理规定,对于本工程中的管道、钢结构探伤方式分为两种:超声波探伤、X射线探伤。2、管道工程采取X射线探伤、钢结构工程采取超声波探伤。二、探伤比例1、按施工方案及设计规定三、超声波探伤1、检测人员1.1 检测人员必须取得无损检测资格考核委员会颁发的资格证书。探伤报告必须由Ⅱ级或Ⅱ级以上的超声波探伤人员签发。

2024-02-07
焊缝的无损检测要求及等级分类解释

焊缝的无损检测要求及等级分类解释焊缝应根据结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下述原则分别选用不同的质量等级,1. 在需要进行疲劳计算的构件中,凡对接焊缝均应焊透,其质量等级为1) 作用力垂直于焊缝长度方向的横向对接焊缝或T形对接与角接组合焊缝,受拉时应为一级,受压时应为二级;2)作用力平行于焊缝长度方向的纵向对接焊缝应为二级。2

2024-02-07
钢结构检测复习题2

考试复习题一、什么是钢结构钢结构是钢材经过设计、制作和安装而形成的工程结构形式。二、钢结构的特点①材质均匀,可靠性高②强度高,重量轻③塑性、韧性、抗震性能好④便于机械化制造,施工期短。⑤可回收,建筑造型美观。三、钢结构的应用范围(1)工业厂房(2)大跨度建筑物(3)大跨度桥梁(4)多层和高层建筑(5)塔桅结构(6)容器和管道(7)可拆卸、移动的结构(8)轻型

2024-02-07
钢结构检测标准及其规范

钢结构探伤报告格式电子版

钢结构探伤报告格式电子版