电线电缆负荷计算方法

电线电缆负荷计算方法实际使用中,一般电工都用好记的"经验公式":即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约4.5---5A的电流。如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了.拖动

2020-01-23
电线电缆常用计算公式

目录第一部分导电线芯一、导电线芯及裸导体制品1.圆单线的截面和重量的计算 (1)2.型线的截面和重量的计算 (1)二、绞线1.绞合线芯的结构计算 (2)2.绞合线芯的重量计算 (5)3.绞入系数K的理论计算 (6)4、紧压圆形线芯的重量计算 (7)5、扇形线芯的结构和重量计算 (7)6、通讯电缆的结构和重量计算 (8)第二部分挤压式绝缘层及护层一、圆形挤压式

2020-11-20
电缆与电线的电流计算公式

电缆及电线的电流计算公式1、电线的载流量是这样计算的:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍。对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。看你的开关是多少安的用

2020-03-07
电缆电流计算表

电缆电流计算表

2020-01-10
电线电缆材料用量计算公式

电线电缆材料用量计算公式1 。导体用量:(Kg/Km)=d A2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * Cd=铜线径G=铜比重N二条数K1 =铜线绞入率K2=芯线绞入率C= 绝缘芯线根数2。绝缘用量:(Kg/Km )=(DA2 - dA2 )* 0.7854 * G * C * K2D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=

2021-04-12
电缆截面选择计算表

电缆截面选择计算表

2019-12-20
电缆选用计算表

电缆选用计算表

2024-02-07
电线电缆的常用计算公式

电线电缆的常用计算公式

2024-02-07
电缆选择计算表

根据《民用建筑电气设计手册》(第二版)第8章:电线、电缆及母线选择In=Kt x Ial > IcIal――电缆或电线允许长期工作电流值,In――经校正后的导线或电缆长期额定电流Ic――线路计算负荷电流Kt――校正系统,见表8.2.1-1~表8.2.1-8查表8.2.1-1可得交联聚乙烯电缆在环境温度35度下Kt为0.96查表8.2.1-4可得9根以上电缆敷

2024-02-07
电缆价格详细计算表

电缆价格详细计算表

2024-02-07
电线电缆的计算公式、平方、重量

铜的重量习惯上不用换算的计算方法:截面积×8.89=kg/km如120平方毫米计算:120×8.89=1066.8kg/km1 、导体用量:(Kg/Km)=d^2 × 0.7854 × G × N × K1 × K2 × C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)×

2024-02-07
常用电线电缆计算公式

电缆结构设计与物料用量计算电缆结构设计是把线材各组成部分参数书面化.在设计过程中,主要是根据线材的有关标准,结合本厂的生产能力,尽量满足客户要求.并把结果以书面形式表达出来,为生产提供依据. 物料用量计算是根据设计线材时选用的材料及结构参数,计算出各种材料的用量,为会计部计算成本及仓储发料提供依据.导体部分有关设计与计算:导体在结构上有实心及绞线两种,而其成

2024-02-07
电缆电流计算表

电流计算表注:还可根据用户需要,生产钢丝铠装型结构,如:YJV32、YJLV32型等。阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。电缆的额定电压、标称截面及芯数电缆结构尺寸及主要技术参数YJV、YJLV(单芯) 0.6/1KV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2345678YJV、YJLV(3+2芯)0.6/1KV 五芯(3+2)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套

2024-02-07
常用电线电缆价格计算公式

常用电线电缆价格计算公式铜的重量习惯的1.YJV铜芯电力电缆系列价格公式如下:铜的重量X铜价计算:丝经÷2=1.25X1.25X3.14=平方数X丝的根数X0.89X当时铜价+10%的加工费。2.橡套电缆的成本价格计算平方X1.83=铜的重量X当时的铜价+橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格+10%的加工费电缆的价格=制造材料成本+固定费用+税收+业务

2024-02-07
电线电缆常用计算公式大全

一、电线电缆材料用量铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2

2024-02-07
电缆计算公式

一、电线电缆材料用量铜的重量习惯的不用换算的计算方法:截面积*8.89=kg/km如120平方毫米计算:120*8.89=1066.8kg/km1、导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C /d=铜线径G=铜比重N=条数K1=铜线绞入率K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2

2024-02-07
线缆计算公式-管槽线缆容量对照表

1、订货总量(总长度M)=所需总长+所需总长*10%+总点数*62、整数用线量(总长度M)=楼层*每层用线量每层用线量=[0.55*(最远点距离+最近点距离)+6]*楼层信息点数3、总长度=最短信息点长度+最长信息点长度/2*总点数*3.3*1.2 注:得出的长度为英尺用线箱数计算用线箱数=总长度(单位米)/305+1注:规范要求弱电的槽满率是40%,强电的

2024-02-07
电力电缆电气参数计算公式

2 Sf—电源频率 Hz 4. 邻近效应系数: a. 二芯或二根单芯电缆邻近效应因数:2 Xp 8f 10 7 p R4 Xp一般情况:Yp 穿钢管时:4 192 0.8

2024-02-07
电线电缆材料用量计算公式

电线电缆材料用量计算公式1、.导体用量:(Kg/Km)=d^2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * Cd=铜线径 G=铜比重 N=条数 K1=铜线绞入率 K2=芯线绞入率 C=绝缘芯线根数2、绝缘用量:(Kg/Km)=(D^2 - d^2)* 0.7854 * G * C * K2D=绝缘外径 d=导体外径 G=绝缘比重 K2=芯线绞入

2024-02-07
电缆线径计算公式

20KVA UPS 功率为18KW 15.至21KW电缆线径为6平方至10平方30KVA UPS 功率为 27KW 21至30KW电缆线径为10平方至16平方40KVA UPS 功率为 36KW 30至39KW电缆线径为16平方至25平方50KVA UPS 功率为 45KW 39至49KW电缆线径为25平方至35平方60KVA UPS 功率为 54KW 49

2024-02-07