空调系统水泵的选型

空调系统水泵的选型第一步:水泵流量的确定1.冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2)2.冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率,建议用如下公式

2024-02-07
水泵选型标准

水泵选型标准就根据用途来选用,主要考虑流量、出水扬程(压力),吸水扬程、安装环境等。扬程流量1、根据装置的布置、地形条件、水位条件、运转条件、经济方案比较等多方面因素2、考虑选择卧式、立式和其它型式(管道式、直角式、变角式、转角式、平行式、垂直式、直立式、潜水式、便拆式、液下式、无堵塞式、自吸式、齿轮式、充油式、充水温式)。卧式泵拆卸装配方便,3、易管理、但

2024-02-07
水泵选型方案

北苑宾馆酒店改扩建项目选型方案一、工程概况:建筑情况:24层1栋;-3F-2F为低区(标高5.1m)由市政自来水直接供给,3F-12F为中区(标高42.69m),13F-24F为高区(标高83.19m),由位于地下泵房(标高-13.2m)的无负压设备加压供给,高峰期自来水压力0.2MPa。生活用水加压区用水卫生器具:中区:洗手盆223个,淋浴器178个,浴缸

2024-02-07
循环水泵选型

循环水泵选型—美宝环保循环水泵广泛用于冶金、电站、发电厂、轻纺、化工等领域,在管路或封闭回路中的水循环或热换介质的输送系统中所应用的循环水泵。但是循环水泵选型是很多人的难题,下面美宝环保给大家分享循环水泵选型依据,帮助大家选出合适的循环水泵。循环水泵选型选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操

2021-04-12
水泵选型及其管道选择相关计算

水泵选型及其管道选择相关计算

2024-02-07
水泵选型计算

太阳能系统中水泵选型太阳能热水系统中选择水泵的时候遵循下列原则:①在太阳热水系统中,在满足扬程和流量要求的条件下,应选择功率较小的泵;②在强迫循环系统中,水温≥50℃时宜选用热水泵;③泵与传热工质应有很好的相容性;④水泵选择时,还要注意管径及电源选择(220V或380V)。水泵的流量、扬程应根据给水系统所需的流量、压力确定。由流量、扬程查水泵性能表(工作曲线

2024-02-07
最全的水泵选型及其管道选择相关计算

最全的水泵选型及其管道选择相关计算

2024-02-07
中央空调系统水泵选型设计

降。L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 冷冻水泵扬程实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa.2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位

2024-02-07
水泵选型估算

中央空调系统水泵选型设计摘要:所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。包括水泵选型索引,水泵扬程简易估算法,冷冻水泵扬程实用估算方法,水泵扬程设计等。关键词:水泵选型水泵扬程扬程估算设备阻力冷却水量-----水泵选型索引-----所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),

2024-02-07
空调系统水泵的使用与选型

第一步:压缩机电气检测电压、电流测量:压缩机交流接触器的输出端,用于判定压缩机的供电电压和启动电压是否在正常范围内。绝缘电阻:压缩机端子对地电阻,一般可用兆欧表或万用表的欧姆档(40兆欧档)对压缩机端子与压缩机上铜管之间测试,一般都在40兆欧以上。如果压缩机内有液体制冷剂或空气湿度较大,绝缘电阻值会偏小第二步:换下故障压缩机焊下系统部件时,应先排放制冷剂,排

2024-02-07
水泵的选型设计

水泵的选型设计一:设计的原始资料和任务1.设计的原始资料⑴正常排水量Q=520m3/h⑵排水高度H=400m2.设计任务⑴确定排水系统⑵选择排水系统⑶绘制水泵房、管子道及管子间的布置图二:选型设计的步骤和方法1.确定排水系统从给定的条件,只需要在井底车场附近设立中央泵房,将井底所有涌水直接排至地面。2.预选水泵的型号与台数根据《煤矿安全规程》的要求,水泵必须

2024-02-07
暖通空调系统水泵分类与选型计算

暖通空调系统水泵分类与选型计算1、冷冻水泵在冷冻水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,空调房间内的末端(如风机盘管,空气处理机组等)需要冷水机组提供的冷水,但是冷冻水由于阻力的限制不会自然流动,这就需要水泵驱动冷冻水进行循环以达到换热的目的。2、冷却水泵在冷却水环路中驱动水进行循环流动的装置。我们知道,冷却水在进入冷水机组后带走制冷剂一部分热量,而后流

2024-02-07
泵的选型要点和原则

泵的选型要点和原则第一节选用原则泵是一种面大量广的通用型机械设备,它广泛地应用于石油、化工、电力冶金、矿山、选船、轻工、农业、民用和国防各部门,在国民经济中占有重要的地位。据79 年统计,我国泵产量达125.6万台。泵的电能消耗占全国电能消耗的21%以上。因此大力降低泵有能源消耗,对节约能源具用十分重大的意义。近年来,我们泵行业设计研制了许多高效节能产品,如

2024-02-07
水泵选型计算程序

水泵选型计算程序

2024-02-07
水泵选型手册

水泵选型手册导语:水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,那么它具体的选型、安装、调试需要注意那些呢?内容:一:水泵的选型:①冷冻水泵流量的选择:例题:冷负荷Q=1000 kw;空调系统水环路带

2024-02-07
水泵的选型

水泵的选型:1) 冷冻水泵的选择:冷负荷Q=1112 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.7则水流量为G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)A: 使用系数G: 水流量T: 空调水系统供回水温差G=(1112×0.7×1.3)÷(1.163×10)=87 m13/h即:泵的流量为87 m23/h。阻力计算管径长约300,比摩

2024-02-07
水泵选型计算

50108采区泵房选型一、50108水泵选型基本参数正常涌水量:Qz=105m3/h 正常涌水期Rz=320天最大涌水量:Qmax=300m3/h 最大涌水期Rman=45天排水高度:从+270水平至+310水平总计40米二、水泵选型1、水泵选型依据:《煤矿安全规程》第二百七十八条规定,主要排水设备应符合下列要求:水泵:必须有工作、备用和检修水泵。工作水泵的

2024-02-07
水泵选型方案

北苑宾馆酒店改扩建项目选型方案一、工程概况:建筑情况:24层1栋;-3F-2F为低区(标高5.1m)由市政自来水直接供给,3F-12F为中区(标高42.69m),13F-24F为高区(标高83.19m),由位于地下泵房(标高-13.2m)的无负压设备加压供给,高峰期自来水压力0.2MPa。生活用水加压区用水卫生器具:中区:洗手盆223个,淋浴器178个,浴缸

2024-02-07
水泵的选型

水泵的选型1)冷冻水泵的选择:冷负荷Q=1112kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以 1.3同时使用系数取0.7则水流量为G= (Qx AX 1.3 ) -(1.163 x T)A:使用系数G:水流量T:空调水系统供回水温差G= (1112X 0.7 X 1.3 ) -( 1.163 X 10) =87 m3/h即:泵的流量为87 m3/h。----

2024-02-07
完美水泵选型计算公式

完美水泵选型计算公式

2024-02-07