水压试验程序与标准(1)

中海油BZ25-1作业分公司 油田管道及处理系统水压试验 2017-12-21 REV ,1 ISSUED FOR IMPLEMENTATION Page 1 of 1水压试验程序和标准试验目的:投产运转之前,管道和容器组成的系统应进行渗漏压力试验(不是压力试验)。介质要求:干净清水。选择其它介质时应考虑对操作液体有不利的影响。其它用作压力试验的任何易燃液体

2020-04-29
规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验

2020-05-24
水压试验程序与标准

水压试验程序和标准试验目的:投产运转之前,管道和容器组成的系统应进行渗漏压力试验(不是压力试验)。介质要求:干净清水。选择其它介质时应考虑对操作液体有不利的影响。其它用作压力试验的任何易燃液体,其闪点必须在66℃以上。准备程序:1.当对一个系统试压时,应该与以下设备隔离:●泵、涡轮机和压缩机;●安全膜和安全阀;●旋转流量计和浮子液位计2.下列设备应当试验到设

2020-11-28
钢管水压试验标准

流体用不锈钢无缝钢管水压试验(GB/T14976-94)4.5.1水压试验钢管应逐根进行水压试验,试验压力按公式计算:P=2SR/D式中:P:试验压力,MpaS:钢管的公称璧厚,mmD:钢管的公称外径,mmR:允许压力,本标准规定抗拉强度的40%,Mpa 在试验压力下,应保证耐压时间不少于5s,钢管不得出现漏水或渗漏。供方可用超声波检验或涡流检验代替水压试验

2024-02-07
室内给水管道水压试验标准

室内给水管道水压试验标准室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的 1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa

2020-01-18
压力试验安全防护规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A20150 压力试验安全防护规定标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedure

2021-03-25
2021版压力试验安全规定

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors.(安全管理)单位:___________________姓名:_______

2021-04-30
管道压力试验规范

管道压力试验规范压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验GB/T20801.5-2006压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验Pressure piping code-Industrial piping-Part 5:Inspection and testing 目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 检查要求4.1 一般规定4.2 超标缺陷的

2024-02-07
通用阀门压力试验标准

通用阀门压力试验标准本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门阀门的压力试验》。1主题内容与适用范围本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。2术语2.1试验压力试验时阀门内腔应承受的计示压力。2.2壳体试验对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试

2024-02-07
水压试验标准

编号:GHTD-SBGLSY-002 -----号炉大(小)修水压试验方案批准:审定:审核:初审:编制:设备维护部锅炉专业年月日目录概况 (3)水压试验组织机构 (3)水压试验工艺及措施.............................................(3-4)水压试验风险分析及控制措施........................

2024-02-07
钢管水压试验标准

流体用不锈钢无缝钢管水压试验( GB/T14976-94 )4.5.1 水压试验钢管应逐根进行水压试验,试验压力按公式计算:P=2SR/D式中:P:试验压力,MpaS:钢管的公称璧厚,mmD:钢管的公称外径,mmR:允许压力,本标准规定抗拉强度的40%, Mpa 在试验压力下,应保证耐压时间不少于5s,钢管不得出现漏水或渗漏。供方可用超声波检验或涡流检验代替

2024-02-07
水压试验质量标准

水压试验质量目标分解表4.5.5

2024-02-07
水压试验的压力标准

水压试验的压力标准

2024-02-07
关于压力管道不能用水试压时相关标准的规定

关于压力管道不能用水试压时相关标准的规定1.压力管道安全技术监察规程第九十二条现场条件不允许使用液体或者气体进行耐压试验的管道,在征得设计单位同意后,可以采取替代性试验。替代性试验应当同时满足以下要求:(一) 凡未经过液压或者气压试验的管道受压元件焊接接头,包括制造管道和管件的焊接接头、纵向焊接接头以及螺旋焊焊接接头均进行100%的渗透检测或者100%超声检

2024-02-07
管道水压试验步骤

管道水压试验步骤集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]1.一般要求管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度

2024-02-07
水压试验程序与标准

水压试验程序与标准 The following text is amended on 12 November 2020.水压试验程序和标准试验目的:投产运转之前,管道和容器组成的系统应进行渗漏压力试验(不是压力试验)。介质要求:干净清水。选择其它介质时应考虑对操作液体有不利的影响。其它用作压力试验的任何易燃液体,其闪点必须在66℃以上。准备程序:1.当对一个

2024-02-07
通用阀门压力试验标准

通用阀门压力试验标准本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门 阀门的压力试验》。1主题内容与适用范围本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。2术语2.1试验压力试验时阀门内腔应承受的计示压力。2.2壳体试验对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力

2024-02-07
水压试验

工业锅炉通用工艺守则水压试验1 主题内容及适用范围本守则规定了工业锅炉的整体、各受压部件和受压元件水压试验所遵循的技术要求和操作规则。本守则适用于本厂锅炉产品整体、各受压部件和受压元件的水压试验。2 引用标准JB/T 1612 锅炉水压试验技术条件3 试验压力3.1 锅炉水压试验压力应按设计图样及JB/T 1612或3.2、3.3、3.4的规定。3.2 锅炉

2024-02-07
水压试验

水压试验

2024-02-07
管道压力试验规范

管道压力试验规范压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验GB/T20801.5-2006压力管道规范工业管道第5部分:检验与试验Pressure piping code-Industrial piping-Part 5:Inspection and testing 目次前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 检查要求4.1 一般规定4.2 超标缺陷的

2024-02-07