设备接地规范(接入网) 共29页

设备接地规范(接入网) 共29页

2019-12-14
电气设备的接地与保护.

电气设备的接地与保护一、接地的类型(一)工作接地为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。(二)保护接地为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造成人身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣

2021-02-08
电气设备的漏电保护及接地

电气设备的漏电保护及接地一、安装漏电保护的必要性。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,电气设备绝缘损坏使外壳带电时直接将故障电流引入大地,避免操作人员接触设备外壳而触电。漏电保护器是对有致命危险的触电提供间接的接触保护,由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,灵敏度高,动作

2020-07-30
电气设备接地、接零保护规定

编号:SM-ZD-98264电气设备接地、接零保护规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work or

2024-02-07
电气设备保护接地管理制度

电气设备保护和接地管理制度1、严格执行《矿山安全规程》及《电业安全工作规程》有关电气设备保护和接地的规定。2、我矿10kV,380V所采用的供电系统要根据国家相关标准安装漏电保护、过载保护、短路保护、接地保护。3、所有电气设备必须安装漏电继电器,每季度要进行一次漏电试验检查,并留有记录。4、针对我矿采用TN-S系统(380V电源)供电的电气设备必须装有可靠的

2024-02-07
电器设备保护接地和保护接零规定(通用版)

电器设备保护接地和保护接零规定(通用版)Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environmen

2024-02-07
保护接地原理共16页

保护接地原理共16页

2024-02-07
设备接地要求

索引设备接地要求为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应用作其它用途。不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位联接要求,应将设备中的金属构件、金属管道与总接地体相连接。有特殊要求的接地,如弱电

2024-02-07
煤矿井下电气设备保护接地安装规定

煤矿井下电气设备保护接地安装规定为规范我司井下电气设备保护接地的正确安装和使用,防止一切人身触电事故的发生,避免设备漏电而产生的火花引起的瓦斯、煤尘爆炸,特制定如下安装、检查、维护要求,望各单位严格遵照执行。一、保护接地的要求:1.电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(或钢丝)、铝皮及屏蔽护套等必须有保护接

2024-02-07
几种接地保护方式

几种接地保护方式(TN-C,TN-S,TN-C-S)TT是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。TT 方式供电系统的特点如下:1 )当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。2 )当

2019-12-15
生产现场接地规范标准

生产现场接地规一、目的:规接地的正确方法,统一接地标准,消除静电隐患,保证人员安全和产品质量。二、适用围:本规规定了生产现场所有的设备、仪器、测试环境装备及工具在安全接地中应遵循的要求(包括和设备、仪器相连的附属仪器等),注意事项以及其它各项要求。三、容:1.接地1.1一般规定1 )用电设备接地及安全设计应根据工程特点、规模、发展规划和地质特点、操作维护情况

2024-02-07
电气设备保护接地技术ppt课件

电气设备保护接地技术ppt课件

2024-02-07
保护接地安全管理规定

保护接地安全管理规定1.矿井内所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等都要接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也要接地。(1)所有需要接地的设备和局部接地极,都应与接地干线连接。接地干线应与主接地极连接,形成接地网;(2)所有应接地的设备要有单独的接地连接线,禁止将几台设备的接地线串联连接;(3)所有电缆的金属外皮(不论使用电压的高低)都应地接地装置

2024-02-07
设备接地问题

设备接地问题单台设备有两个接地:一,配电接地,从设备的外壳接到配电箱的地线;二,外壳接地;从设备外壳接到地下接地扁钢,外壳对地电阻小于4欧,如果对电磁屏蔽有要求,则小于1欧;EMI测试符合相关标准,当然移动的机房不在此列;如果是多台设备,需要把所有的接地点汇集在一个接地点上;机房顶部避雷针和避雷环多路经镀锌扁钢引到地下接地网,以使在这个避雷网保护里的设备在任

2024-02-07
焊接设备的接地保护

焊接设备的接地保护一.概述:焊接设备的接地,是保障焊接设备安全、操作人员安全和设备正常运行的必要措施。可以认为,凡是与电网连接的所有仪器设备都应当接地;凡是电力需要到达的地方,就是接地工程需要作到的地方。由此可以我们知道,接地工程的广泛性和重要性。一方面,随着时代的进步,强功能高价值焊接设备的广泛使用,要求提供更加可靠的接地保护;另一方面,微电子技术的推广,

2024-02-07
电气设备接地的概念和要求

电气设备接地的概念和要求编辑人:王琛接地概念及分类:(1)防雷接地:为把雷电迅速引入大地,以防止雷害为目的的接地。防雷装置如与电报设备的工作接地合用一个总的接地网时,接地电阻应符合其最小值要求。(2)交流工作接地:将电力系统中的某一点,直接或经特殊设备与大地作金属连接。工作接地主要指的是变压器中性点或中性线(N 线)接地。 N 线必须用铜芯绝缘线。在配电中存

2024-02-07
设备工作接地和保护接地介绍

设备工作接地和保护接地介绍

2024-02-07
工作接地和保护接地的区别

工作接地和保护接地的区别保护接地:通信设备金属外壳及其他非正常带电部分的接地。工作接地:在电源内或配电屏内(注意是在电源内部),输出直流48V总接线排的正极接地;对于24系统,是直流24V的负极接地。工作接地的概念不是针对直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)的电源线连接,直流用电通信设备的48V正极(或24的负极)到电源设备的连接应该属于电源线连接的

2024-02-07
设备接地标准

设备接地标准标准接地电阻规范要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电

2024-02-07
电气设备接地保护如何接地

电气设备接地保护如何接地?保护接地。将电气设备的外露可导电部分(如电气设备金属外壳、配电装置的金属构架等)通过接地装置与大地相连称为保护接地。保护接地的接地电阻不能大于4欧。保护接地需注意的问题。采用保护接地后,假如电气设备发生带电部分碰壳或漏电,人体触及带电外壳时,由于人体电阻与接地装置的接地电阻并联,人的电阻一般有1000~2000欧,而保护接地电阻小于

2024-02-07