保护

4.5 3~10 KV电动机的保护4.5.1 设计规范对保护置要求(1)对电压为3KV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:1)定子绕组相间短路;2)定子绕组单相接地;3)定子绕组过负荷;4)定子绕组低电压;5)同步电动机失步;6)同步电动机失磁;7)同步电动机出现非同步冲击电流。(2)对电动机绕组及引出线的相间短路,

2024-02-07
同步电动机维护检修规程

同步电动机维护检修规程

2024-02-07
大型高压同步电动机

大型高压同步电动机,由于其具有一系列优点,特别是能向电网发送无功功率,改善电网质量,在各行各业得到广泛应用。我公司球磨机用同步电动机曾在一段时期内频繁损坏,直接影响到我公司的生产和设备的安全运行。因此正确分析判断同步电机的故障原因,并提出相应对策,就成了我们的当务之急。一、事故征象我公司现有16台1300KW/6KV同步电动机。在2000年以前平均每年要出现

2024-03-17
电动机纵联差动保护

电动机纵联差动保护一、比率制动差动保护 (1)电动机二次额定电流1n TAI n =•(2)差动保护最小动作电流I s =K rel (·K cc ·K er +Δm )I nap K K rel ——可靠系数,取K rel =2ap K ——外部短路切除引起电流互感器误差增大的系数(非周期分量系数)=2 ap K K cc ——同型系数,电流互感器同型号时

2024-02-07
电动机保护措施与装置

电动机知识电动机保护措施与装置为了防止电动机发生故障而损坏,甚而使事故扩大,对电动机一般有以下几种电气保护措施:1)短路保护对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣作短路保护。2)过载(过负荷)保护电动机一般采用热继电器(与接触器配合)或断路器的热脱扣器进行过载保护。3)断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)缺

2024-02-07
高压电动机的保护

高压电动机的保护

2024-02-07
10KV电动机保护

10(6)kV同步电动机断电失步保护及同ZCH和BZT装置的配合作者:尹世华/张铁锴摘要:介绍了大型同步电动机断电失步保护及同ZCH,BZT装置的配合实施方案及解决办法。论述了电源短时中断时同步电动机的过渡过程及对ZCH和BZT的影响;介绍了同步电动机断电失步保护的典型接线。关键词:同步电动机功率因数ZCH BZT 失步保护大型同步电动机有许多优点,尤其是能

2024-02-07
CSC 237A数字式电动机保护装置

CSC 237A数字式电动机综合保护测控装置1装置简介本装置适用于10kV及以下各种中性点非直接接地系统,作为大中型异步电动机(数百千瓦以上) 相间故障、过负荷、堵转等综合保护。可在开关柜就地安装。2 主要功能及技术参能2.1 保护功能⏹反应相间故障的速断保护⏹反应堵转的过电流保护⏹过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信)⏹长起动保护⏹过热保护(过热跳闸、过热告

2024-02-07
永磁同步电机综合保护器工作原理

永磁同步电机工作原理同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励磁电源的,则称为自励发电机。一、发电机获得励磁电流的几种方式1、直流发电机供电的励磁方式:这种励磁方式的发电机具有专用的直流发电机,这种专用的直流发电

2024-02-07
高压电动机的保护基础知识

高压电动机的保护基础知识(机修电气检修班张键烽2015.10.27)电动机是电力系统等重要主产过程的关键辅助设备,电动机内部故障的诊断与检测是实现电动机有效保护的关键问题。自电动机出现以来,电动机保护经历了从以熔断器、接触器和热继电器构成的组合保护到微机式保护的发展历程。一、相间短路保护电动机内部常见的故障是:1.定子绕组的相间短路;2.定子绕组的单相接地;

2024-02-07
高压大功率同步电动机的保护问题

高压大功率同步电动机的保护问题襄樊学院(襄樊441003) 何友全[摘要]本文介绍了为某钢厂高压大功率同步电动机所设计和已投入运行的各种保护措施以及继电保护装置整定值的计算方法。1 引言高压大功率同步电动机在起动和运行过程中,会发生一些异常情况,如过流、过压、低压、失步、电动机内部线圈绕组短路、开路、接地等,因此,对电动机的运行状态,必须进行实时监控,并且要

2024-02-07
电动机保护常见问题处理方法

电动机保护常见问题处理方法电动机的保护与控制关系电动机的保护往往与其控制方式有一定关系,即保护中有控制,控制中有保护。如电动机直接起动时,往往产生4—7倍额定电流的起动电流。若由接触器或断路器来控制,则电器的触头应能承受起动电流的接通和分断考核,即使是可频繁操作的接触器也会引起触头磨损加剧,以致损坏电器;对塑料外壳式断路器,即使是不频繁操作,也很难达到要求。

2024-02-07
大型同步电动机励磁装置说明书

同步电动机励磁控制装置使用说明书沈阳远大机电装备有限公司二○○九年十一月十七日一、概述TDLC系列同步电动机全数字励磁装置是我公司自行研发的新一代产品,采用全数字控制,主要用于同步电动机励磁调节系统,可根据不同的负载选择不同的运行方式,具有运行可靠、技术先进、结构简单、功能齐全、性能稳定、调试方便、维护简单等优点。二、型号说明产品系列代码额定励磁电流设计序号

2024-02-07
MMPR-13CY型微机电动机保护装置用户手册(珠海万利达)

珠海万力达电气股份有限公司MMPR-13CY型微机电动机保护装置用户手册(V1.0)文件编号:WLD[K]-JY-01-401-2004 2004年11月前言前言1.版本说明1.1硬件版本:V1.01.2软件版本:V1.01.3通讯发码表:《标准装置通讯发码表(13CY型)V1.0》2.出厂说明2.1定值出厂设置原则为:所有功能均退出,定值均为最大值;2.2

2024-02-07
4同步电动机的失步保护

同步电动机的失步保护同步电动机的保护配置与异步电动机基本相同,同样也装设有反应相间短路的电流速断保护或纵差动保护、反应接地故障的零序电流保护、过负荷保护及低电压保护等;存在的不同之处有:(1)保护动作于跳闸时,除跳开电动机机端断路器外,还需跳开灭磁开关。(2)当电网电压低于0.5‰时,同步电动机的稳定运行可能遭到破坏,因而同步电动机的低电压保护按0.5‰进行

2024-02-07
电动机综合保护器的设计

摘要交流电动机是一种应用最广泛的动力设备,在国民经济中起着举足轻重的作用,但是其高故障率对工农业生产造成巨大的经济损失,因此在分析传统电动机保护装置不尽完善的基础上,研制功能完善、可靠性高的电动机保护装置己经成为必要。近年来,随着微电子技术、计算机技术的飞速发展,各种类型的微控制器、数字信号处理器、以及其它嵌入式处理器在电动机保护领域得到了广泛的应用。本文围

2024-02-07
同步电机的应用

同步电机的应用摘要同步电机的转速与负载无关,具有运行稳定性高和过载能力大的特点,常常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备。本文针对同步电机中永磁同步电机的应用加以论述。关键词永磁同步电机驱动调速应用0引言同步电机是指电机的转速和交流旋转磁场的转速同步,和感应电机一样是一种常用的交流电机。早期的同步电机由于不能自启动,转速控制困难,直接投入电网运行

2024-02-07