继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=(4-1)式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P m

2019-12-21
继电保护定值整定计算公式大全(最新)(精)

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择:cos de N ca wmk P S ϕ∑= (4-1 式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max 6.04.0 (4-2 式中 P m

2024-02-07
继电保护整定计算公式

继电保护整定计算公式汇编为进一步规范我矿高压供电系统继电保护整定计算工作,提高保护的可靠性快速性、灵敏性,为此,将常用的继电保护整定计算公式汇编如下,仅供参考。有不当之处希指正:一、电力变压器的保护:1、瓦斯保护:作为变压器内部故障(相间、匝间短路)的主保护,根据规定,800KV A以上的油浸变压器,均应装设瓦斯保护。(1)重瓦斯动作流速:0.7~1.0m/

2024-02-07
继电保护整定

继电保护整定

2024-02-07
10kv系统继电保护整定计算与配合实例

10kV系统继电保护整定计算与配合实例系统情况:两路10kV电源进线,一用一备,负荷出线6路,4台630kW电动机,2台630kVA变压器,所以采用单母线分段,两段负荷分布完全一样,右边部分没画出,右边变压器与一台电动机为备用。有关数据:最大运行方式下10kV母线三相短路电流为I31=5000A,最小运行方式下10kV母线三相短路电流为I32=4000A,变

2024-02-07
继电保护定值整定计算公式大全(最新)..

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=(4-1)式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P m

2024-02-07
继电保护配置及整定计算

一继电保护灵敏系数灵敏性是指在电力设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利的正常(含正常检修)运行方式和不利的故障类型计算,但可不考虑可能性很小的情况。灵敏系数应满足有关设计规范与技术规程的要求,当不满足要求时,应对保护动作电流甚至保护方案进行调整。灵敏系数K m为保护区发生短路时,流过保护安装处的最小短路电

2024-02-07
继电保护整定计算实用手册

继电保护整定计算实用手册目录前言1 继电保护整定计算1.1 继电保护整定计算的基本任务和要求1.1.1 继电保护整定计算的目的1.1.2 继电保护整定计算的基本任务1.1.3 继电保护整定计算的要求及特点1.2 整定计算的步骤和方法1.2.1 采用标么制计算时的参数换算1.2.2 必须使用实测值的参数1.2.3 三相短路电流计算实例1.3 整定系数的分析与应

2024-02-07
继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=0.4km /Ω,线路阻抗角︒=651ϕ,线路AB 及线路BC 的最大负荷电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ϕ=0.9。K I rel =K ∏rel =0.8,K I ∏rel =1.2,K ss =2,K res =1.15,电源电动势E=115kV ,系

2024-02-07
继电保护定值整定计算公式大全(最新)

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择):cos de Nca wmk P S ϕ∑=g (4-1)式中 S ca --一组用电设备的计算负荷,kVA ;∑P N --具有相同需用系数K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。 综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算Nde P P k ∑+=max6.04.0 (4-2) 式中 P

2024-02-07
(重要)继电保护整定计算实例.

(重要)继电保护整定计算实例.

2024-02-07
发电厂继电保护整定计算大唐

发电厂继电保护整定计算大唐文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]发电厂继电保护整定计算北京中恒博瑞数字电力有限公司二零一零年五月目录继电保护基本概念一、电力系统故障1.类型:单相断相:纵向;后果并不严重,单重还利用了非全相状态。两相短路:横向,电压下降、电流急剧增加。K(1) K(1.1) 接地故障K(2) K(3) 相间

2024-02-07
继电保护定值整定计算公式大全(最新)..

继电保护定值整定计算公式大全1、负荷计算(移变选择)COS wm式中 S ca -- 一组用电设备的计算负荷, kVA ;ZP N --具有相同需用系数 K de 的一组用电设备额定功率之和,kW 。综采工作面用电设备的需用系数K de 可按下式计算式中 p max --最大一台电动机额定功率, kW ;COS wm -- 一组用电设备的加权平均功率因数2、

2024-02-07
继电保护定值整定计算公式大全(最新)复习过程

电力变压器继电保护整定值计算

电力变压器的继电保护整定值计算一.电力变压器的继电保护配置注1:①当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时,应采用低电压闭锁的带时限的过电流保护。②当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应装设变压器中性线上的零序过电流保护。设专用的过负荷保护。④密闭油浸变压器装设压力保护。⑤干式变压器均应装设温度保护。注2:电力变压器配置保护的说

2024-02-07
某110kV线路继电保护配置与整定计算

某110kV线路继电保护配置与整定计算

2024-02-07
继电保护整定计算

继电保护整定计算继电保护整定计算是保证电力系统不发生大面积停电和稳定破坏事故以及保证继电保护正确动作的一个重要环节。针对我局2002年电网运行状况,现将整定情况和有关内容汇编成册,提供给调度、保护和有关部门,以便了解和掌握保护整定情况,共同搞好系统安全运行工作。一、整定基本原则及有关规定(一)本整定运行规定是按国家电力行业标准“3—110KV电网继电保护装置

2024-02-07
继电保护定值管理办法

继电保护定值管理办法撰写人:___________部门:___________继电保护定值管理办法1 目的规范班组所辖设备继电保护定值通知单(以下称定值单)的发放管理,使定值单能够及时执行、回执,管理和归档,特制订《继电保护定值管理办法》。2 适用范围本办法适用于xx水力发电厂。3 管理内容与要求3.1 接收继电保护定值管理。3.1.1 班组技术员专人管理定

2024-02-07
继电保护整定计算公式汇总

继电保护整定计算公式汇总

2024-02-07