桩基础作业(承载力计算)-附答案

1.某灌注桩,桩径0.8d m =,桩长20l m =。从桩顶往下土层分布为: 0~2m 填土,30sik a q kP =;2~12m 淤泥,15sik a q kP =;12~14m 黏土,50sik a q kP =;14m 以下为密实粗砂层,80sik a q kP =,2600pk a q kP =,该层厚度大,桩未穿透。试计算单桩竖向极限承载力标

2020-06-11
钢管竖向承载力计算公式,依据《钢结构设计规范》GB50017-2014

钢管竖向承载力计算公式,依据《钢结构设计规范》GB50017-2014

2019-12-02
桩基竖向承载力计算

桩基竖向承载力计算1.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求:1 荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下RN k ≤(1.1-1)偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:R N k 2.1max ≤(1.1-2)2 地震作用效应和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下R N Ek25.1≤(1.1-3)偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式的要求:R

2021-04-11
新规范版单桩竖向承载力计算表(全国)

新规范版单桩竖向承载力计算表(全国)

2020-01-19
单桩竖向承载力设计值计算

单桩竖向承载力设计值计算一、构件编号: ZH-1示意图二、依据规范:《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)三、计算信息1.桩类型: 桩身配筋率<0.65%灌注桩2.桩顶约束情况: 固接3.截面类型: 圆形截面4.桩身直径: d=800mm;桩端直径: D=1200mm5.材料信息:1)混凝土强度等级

2020-03-29
单桩竖向承载力特征值计算方法

单桩竖向承载力特征值按《建筑桩基技术规范》JGJ94 -2008第5.2.2条公式5.2.2计算:R a=Q uk/K式中:R a——单桩竖向承载力特征值;Q uk——单桩竖向极限承载力标准值;K——安全系数,取K=2。1. 一般桩的经验参数法此方法适用于除预制混凝土管桩以外的单桩。按JGJ94-2008规范中第5.3.5条公式5.3.5计算:式中:Q sk

2024-02-07
单桩竖向极限承载力和抗拔承载力计算书

塔吊基础计算书一、计算参数如下:非工作状态工作状态基础所受的水平力H:66.2KN 22.5KN基础所受的竖向力P:434KN 513KN基础所受的倾覆力矩M:1683KN.m 1211KN.m 基础所受的扭矩Mk:0 67KN.m取塔吊基础的最大荷载进行计算,即F =513KN M =1683KN.m二、钻孔灌注桩单桩承受荷载:根据公式:(注:n为桩根数,

2024-02-07
地基承载力计算

地基承载力计算5.2.1 基础底面的压力,应符合下列规定:1 当轴心荷载作用时p k ≤f a (5.2.1-1) 式中:p k ——相应于作用的标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa ); f a ——修正后的地基承载力特征值(kPa )。2 当偏心荷载作用时,除符合式(5.2.1-1)要求外,尚应符合下式规定: p kmax ≤1.2f a (5.2

2024-02-07
单桩竖向承载力计算书

主楼单桩承载力计算书1、土层分布情况:长螺旋钻孔灌压桩直径取Ф600,试取ZKZ1桩长为16.0 米,ZKZ2桩长为28.0米进入○5层含碎石粉质粘土层 根据《建筑桩基技术规范规范》(JGJ 94-2008): 单桩竖向极限承载力特征值计算公式:∑+=i p p l u A q Q sik k uk q式中:uk Q ---单桩竖向极限承载力特征值; q p

2020-05-15
支架承载力计算

支架竖向承载力计算:按每平方米计算承载力,中板恒载标准值:f=2.5*0.4*1*1*10=10KN ;活荷载标准值N Q = (2.5+2 )*1*1=4.5KN ;则:均布荷载标准值为:P1=1.2*10+1.4*4.5=18.3KN ;根据脚手架设计方案,每平方米由2根立杆支撑,单根承载力标准值为100.3KN ,故:P1=18.3/2=9.15KN或

2024-02-07
承载力计算

桩承载力计算执行规范:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008), 本文简称《桩基规范》-------------------

2019-12-17
单桩竖向承载力计算(q与R)

单桩竖向承载力计算(q与R)

2024-02-07
桩基竖向承载力计算

5.2 桩基竖向承载力计算5.2.1桩基竖向承载力计算应符合下列要求:1 荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N K≤R(5.2.1-1)偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:N Kmax≤1.2R(5.2.1-2)2 地震作用效应和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N EK≤1.25R(5.2.1-3)偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚应满足下式

2024-02-07
桩基竖向承载力计算

5.2 桩基竖向承载力计算5.2.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求:1 荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N k R (5.2.1-1)偏心竖向力作用下除满足上式外,尚应满足下式的要求:N kmax 1.2 R (5.2.1-2)2 地震作用效应和荷载效应标准组合:轴心竖向力作用下N Ek 1.25R (5.2.1-3)偏心竖向力作用下,除满足上式外,尚

2024-02-07
基建自动结构计算集合:灌注桩单桩竖向承载力计算

基建自动结构计算集合:灌注桩单桩竖向承载力计算

2024-02-07
单桩竖向承载力计算表

单桩竖向承载力计算表

2024-02-07
单桩承载力计算

单桩承载力计算(13号楼单桩承载力计算)项目名称构件编号日期设计校对审核执行规范:《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010), 本文简称《混凝土规范》《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011), 本文简称《地基规范》《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010), 本文简称《抗震规范》《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008),

2024-02-07
单桩竖向承载力计算表(完美)

单桩竖向承载力计算表(完美)

2024-02-07
CFG桩单桩竖向抗压承载力特征值计算

CFG桩计算书工程名称:长动还建楼住宅小区设计依据:《复合地基技术规范》(GB/T50783-2012)1、计算CFG桩单桩竖向抗压承载力特征值(第、条)计算公式:Ra=Up*Σqsai*li+α*qp*ApCFG桩桩身直径D=500mm,桩端持力层为强风化泥质粉砂岩,桩端全断面进入持力层深度hr≥;有效桩长 L≥米。Up=*=(m);Ap=**4=(m2)

2024-02-07
单桩竖向承载力计算

单桩竖向承载力计算

2024-02-07