直燃机的工作原理

1、直燃机的工作原理目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5℃以上冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体,该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而

2020-09-03
直燃机操作流程

双良直燃机操作规范一、开机前的准备(一)开机前应检查电源是否正常,电压电流是否正常。(二)应检查所需运行直燃机的阀门是否打开。(三)应检查水泵阀门是否打开,压力是否正常(一般开机前冷热水压力较低,如果过高应先去一部分压力,以操作经验为准)。(四)应检查天然气阀门是否打开,压力是否正常。(五)开机前应先开冷热水泵,必须注意压力是否正常,有无异响声,待冷热水泵正

2024-02-07
远大直燃机工作流程

远大直燃机工作流程

2024-02-07
直燃机组现场调试流程

直燃机组现场调试流程

2020-01-08
远大10型说明书

远大10型说明书

2024-02-07
1、直燃机的工作原理

1、直燃机的工作原理目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5℃以上冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体,该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而

2024-02-07
直燃机组操作规程

直燃机组操作规程一、操作说明:上电开机 ---合上控制柜内主令开关。 ---将电源开关置于ON 位置,电源指示灯亮。 ---将机组操作屏电源置于ON位置,触摸屏上POWER灯亮。 ---触摸屏显示远大空调有限公司,过5秒RUN灯亮,画面显示输入开机密码。警告切忌用指甲或其它尖锐物体触...一、操作说明:上电开机---合上控制柜内主令开关。---将电源开关置于

2020-10-24
远大直燃机用户手册

远大直燃机用户手册

2024-02-07
直燃机组现场调试流程

一、调试流程1. 调试任务:①检查运输安装过程是否对机组造成损伤。②分体发运机组的现场合拢。③检查机组安装质量和燃料系统、冷却水系统、冷冻水系统、采暖系统及其安装质量。④检测机组制冷量、供热量、能源效率等性能指标。⑤试验机组对各种变工况和各种不利外部条件的适应能力,以确保机组不发生停机故障。⑥将机组调至适应该用户负荷的状态,使机组尽可能低负荷、低能耗运行。⑦

2024-02-07
直燃机制热操作规程

直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组操作规程(供热)操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得擅自操作机组。一、开机程序1、合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障除外)。2、开机前启动真空泵抽气,每2个月至少1次,每次约30分钟,每次操作必须按供热抽真空操作要求

2024-02-07
直燃机工作原理

直燃机工作原理制冷循环液体蒸发时必须从周围取得热量。把酒精洒在手上会感到凉爽,就是因为酒精吸收了人体的热量而蒸发。常用制冷装置都是根据蒸发除热的原理设计的。在正常大气压力条件(760毫米汞柱)下,水要达到100℃才沸腾蒸发,而在低于大气压力(即真空)环境下,水可以在温度很低时沸腾。比如在密封的容器里制造6毫米汞柱的真空条件,水的沸点只有4℃。溴化锂溶液就可以

2024-02-07
1、直燃机的工作原理

1、直燃机的工作原理目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5C以上冷水和70C以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体,该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而

2024-02-07
直燃机组现场调试流程

直燃机组现场调试流程公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-一、调试流程1. 调试任务:①检查运输安装过程是否对机组造成损伤。②分体发运机组的现场合拢。③检查机组安装质量和燃料系统、冷却水系统、冷冻水系统、采暖系统及其安装质量。④检测机组制冷量、供热量、能源效率等性能指标。⑤试验机组对各种变工况和各种不利外部条件的适应能

2024-02-07
直燃机工作原理

、调试流程1. 调试任务:①检查运输安装过程是否对机组造成损伤。远大XI型非电空调简介版中央空调主机及输配系统(详细资料请索取《选型设计手册》)功能 制冷、制热、卫生热水 (同时或单独提供)用途·中央空调冷热源·制取5℃以上冷水, 95℃以下热水制冷量 233kW~11630kW (20~1000万大卡/时)能源·天然气 煤气 沼气 柴油·油气两用 多能源并用·发电或工业废热 (蒸汽、 热水、烟气等)2015.08 中文

2024-02-07
远大直燃机工作流程

远大直燃机工作流程

2021-03-07
远大直燃机安全操作规范

远大直燃机安全操作规范一、开机操作1、制冷开机时,必须先开冷温水泵,后开冷却水泵,稀释停机后,先停冷却水泵,后停冷温水泵,否则会冻管。2、制冷运行时,必须打开温水泄水阀并卸掉泄水阀手柄。3、严禁随意调节机组循环阀。4、隔膜阀手柄应在操作完成后及时卸下保存。5、供热切换,3个角阀都必须100%关严。二、燃烧1、供气压力及燃料热值必须稳定,燃料质量必须符合国家标

2024-02-07
直燃机的工作原理

直燃机的工作原理 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】1、直燃机的工作原理目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5℃以上冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器

2024-02-07
远大04-直燃机部件名称及作用(1601)

远大04-直燃机部件名称及作用(1601)

2024-02-07