配电室安全操作规程1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。5、在变压器台上停电检修

2020-01-31
倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法1 一般规定1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内:⑴应拉合的断路器(开关

2020-08-17
变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives.(安全管理)单位:___________________姓名:__________

2021-04-11
配电房安全操作规程

配电房安全操作规程1、遵守供电管理制度,严格按照电工操作规程作业;对配电房实施专职电工专人管理,持证上岗,保证供电正常。2、低压操作人员必须站在绝缘垫上作业,高压操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套等安全用具进行作业。4、设备检修时必须断电操作,并确保在需停电检修设备的回路上有一个明显的断开点;此外,在断开点上悬挂“有人操作严禁合闸”的警示标牌。5、特殊情况必须

2024-02-07
配电室停电道闸操作流程图

配电室停/送电倒闸操作票

2024-02-07
变配电室倒闸安全操作规程

变配电室倒闸安全操作规程1.关于倒闸1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括:1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。1.3.2电动操作回路的合上或拉开。1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。1.3.4临时接

2024-02-07
变配电室倒闸操作票

倒闸操作票

2024-02-07
高配电房倒闸操作票

高配电房倒闸操作票操作任务:高配电房停电,由运行转检修1、拉开电容柜某某开关2、拉开馈线柜某某开关3、拉开#1变压器柜某某开关4、拉开联络柜00开关5、拉开#2变压器柜某某开关6、拉开#2馈线柜某某开关7、拉开#3变压器柜某某开关8、取下电容柜某某开关合闸保险9、拉开电容柜-3刀闸10、检查电容柜-3刀闸确已拉开11、拉开电容柜-1刀闸12、检查电容柜-1刀

2024-02-07
倒闸操作工作票管理制度范本

内部管理制度系列倒闸操作工作票制度(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-82303倒闸操作工作票制度Switching work ticket system说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。一、倒闸操作的基本要求1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。2、倒闸操作必

2024-02-07
10KV配电室倒闸操作票

10KV配电室倒闸操作票单位:编号:

2024-02-07
倒闸操作工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A59270 倒闸操作工作票制度标准范本In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures

2020-03-04
变压器标准倒闸操作票

高压配电室停送电操作程序1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。监护人与操作人相互考问和预想。值班负责人发布操作指令,并复诵无误。准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔等。监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名

2024-02-07
物业工程部配电室倒闸操作票

配电室倒闸操作票日期: 发令人: 受令人: 下令时间 操作开始 操作完毕 操作任务: 第 号 年 年 年 月 月 月 日 日 日 时 时 时 分 分 分操作顺序 1 2 3 4 5

2024-02-07
变压器标准倒闸操作票

v1.0 可编辑可修改高压配电室停送电操作程序1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。2、操作人查对模拟系统图,填写操作票。3、监护人、值班负责人审票,发现错误应由操作人重新填写。4、监护人与操作人相互考问和预想。5、值班负责人发布操作指令,并复诵无误。6、准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、验电笔等。7、监

2024-02-07
(完整版)倒闸操作票填写办法.doc

倒闸操作票填写管理办法1一般规定1.1填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内:⑴应拉合的断路器(开关 )

2024-02-07
配电室工作票倒闸操作票

配电室倒闸操作票年月日原运行状态201 211 221 202 401 445 402发令人下令时间年月日时分操作开始年月日时分受令人操作结束年月日时分操作任务:操作顺序操作项目执行结果操作后运行状态:操作人:监护人:注:1.填写操作票清楚整齐,不得使用铅笔,更改处须签章;2.每项操作完毕后,应立即在格内作“√”标记;3.操作票执行完毕后,应盖“已执行”戳记

2024-02-07
配电室工作票倒闸操作票

编号:XYWY/BJGSGC-012配电室倒闸操作票年月日201211221202原运行状态401445402下令时间年月日时分发令人操作开始年月日时分操作结束年月日时分受令人操作任务:操作顺序操作项目执行结果编号:XYWY/BJGSGC-012操作后运行状态:操作人:监护人:注:1.填写操作票清楚整齐,不得使用铅笔,更改处须签章;2.每项操作完毕后,应立即

2024-02-07
倒闸操作工作票制度

编号:SM-ZD-16922 倒闸操作工作票制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work order

2024-02-07
配电房倒闸操作注意事项

编号:SY-AQ-07111( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑配电房倒闸操作注意事项Precautions for switching operation of distribution room配电房

2024-02-07
变配电室倒闸操作票制度(5)

变配电室倒闸操作票制度(5)范围本标准规定了变配电室倒闸操作时操作票的填写要求,适用于强电专业值班人员。编制依据 / 引用文件术语操作票制度1 倒闸操作应执行操作票制度、监护制度及复诵的规定。2 倒闸操作应根据工作需要或上级电站调度命令进行。值班员根据工作票签发人已签发的工作票填写操作票,并由专业主管复核。3 下列操作项目应填入操作票内:应分合的断路器和隔离