地源热泵计算

对武汉地质构造特点,对地下一定深度的温度场进行研究,并对地埋管的换热设计计算中的若干问题进行了研究,在简化计算换热模型的基础上,在Excel 上用VBA 编写宏功能,得到实用的地埋管换热的工程设计计算方法,是一种工程易用的计算软件。同时将这种计算方法应用到了一个实际工程中。0 前言地埋管地源热泵空调系统由土壤换热器、热泵主机和空调末端三部分组成,其中系统的关

2024-02-07
地源热泵PE管计算方法

地源热泵PE管计算方法

2024-02-07
第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。现代空调系统的不断发展使

2024-02-07
地源热泵系统地源侧循环水泵的计算

地源热泵系统地源侧循环水泵的计算目前随着地源热泵系统的迅速推广,要求我们设计人员的品质和素质更加专业化,同时国家也相应的制定了规范和标准。例如《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005中对三种地源热泵系统的形式有了勘察测试、使用材质、挖沟回填等内容有了相关的规定,但是对于系统的室外部分设计没有做指导性的规定,就室外地源侧循环水泵的流量设计,目前有三

2024-02-07
地源热泵埋管数、配电量以及投资计算

1 钻井埋管埋管数量的确定热负荷埋管数量Qr * 0.78 = L * K * n冷负荷埋管数量Ql * 1.2 = L * K * n其中:Qr---------------------冬季热负荷Ql---------------------夏季冷负荷0.78,1.2-------------系数L----------------------单孔埋管深度K

2024-02-07
地源热泵设计方案及运行费用分析实例

地源热泵设计方案及运行费用分析实例时间:2006-2-19 9:24:58 作者:天津大学机械工程学院热能工程系朱强汪健生浏览次数:4666摘要:本文对津晋高速公路津港收费站地源热泵系统的设计进行了分析与计算,并对系统的实际运行费用进行了分析。与以空气作为热源的一般空调器在相同的供热、供冷负荷下运行相比,地源热泵系统具有显著的节能效果。关键词:热泵供热制冷引

2024-02-07
地源热泵施工工艺

精品word文档值得下载值得拥有一、地源热泵的特点1•地源热泵空调技术属经济、高效、可再生的能源利用技术;2•地源热泵基本为零排放;3.地源热泵效率高;4•地源热泵空调一机多用,应用范围广;5•地源热泵空调系统维护、运行费用低;6.地源热泵空调系统全年温度波动小,适合极冷和极热地区。二、地源热泵的应用条件1•地源热泵系统最适用采暖/制冷比较均衡的地区;2.建

2024-02-07
太阳能补热地源热泵系统的计算

太阳能放置位置包括:(1)、30号楼楼顶(面积约400m2),楼高51m;(2)、后期30号楼前有车棚,顶部可放置,车库楼高2米,(3)、机房屋顶,机房楼高约6米。三块地方总面积可以满足1000m2的要求。1.4.4 太阳能辅助热源计算(1)太阳能资源分析太阳能资源是用不枯竭的清洁可再生能源,是人类可期待的、最有希望的能源之一。我国幅员辽阔,有着丰富的太阳能

2024-02-07
地源热泵系统的设计及计算

一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,

2024-02-07
地源热泵地下埋管形式及计算

地源热泵地下埋管形式及计算本文介绍了地源热泵地下埋管换热器系统形式及设计计算中的有关问题,其中包括埋管方式、埋管深度、地下埋管系统的环路形式、埋管材料、埋管间距、埋管系统的管径选择及水力和热力计算等问题。0引言地下埋管换热器是地源热泵系统的关键组成部分,其选择的形式是否合理,设计的是否正确,关系到整个地源热泵系统能否满足要求和正常使用,本文就这方面的有关问题

2024-02-07
地源热泵地埋管计算方法

•地源热泵地埋管计算方法地埋部分设计(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因

2024-02-07
地源热泵地埋管施工计算方法

地源热泵地埋管施工计算方法(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热

2024-02-07
地源热泵的计算

目录摘要1地然热泵介绍 (1)1.1热源 (5)1.2组成部分 (5)1. 3主要特点 (5)1. 4形式 (6)1.5可再生性 (7)1.6高效节能 (7)1.7优点 (9)1.8工作原理 (10)热泵原理 (11)热泵分类 (11)1.9系统类型 (12)1.10应用方式 (13)1.11制冷原理 (14)1.12制热原理 (14)1.13存在问题 (1

2024-02-07
地源热泵地埋管计算方法

地源热泵地埋部分设计(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统

2024-02-07
地源热泵地埋管计算方法[1]

地源地埋部分设计(一)管材选择及流体介质一、管材一般来讲,一旦将地下埋管系统换热器埋入地下后,基本不可能进行维修或更换,因此地下的管材应首先要保证其具有良好的化学稳定性、耐腐性。1、聚乙烯(PE)和聚丁烯(PB)在国外地源热泵系统中得到了广泛应用。2、PVC(聚氯乙烯)管的导热性差和可塑性不好,不易弯曲,接头处耐压能力差,容易导致泄漏,因此在地源热泵系统中不

2024-02-07
地源热泵工程设计方法与实例讲解

地源热泵工程设计方法与实例讲解摘要:本文主要介绍了土壤源热泵系统的设计方法和步骤,重点论述了地下热交换器的设计过程。并举例加以说明。关键词:土壤源热泵热交换器0 引言随着我国建筑业持续发展,对建筑节能的要求越来越高,而供热系统和空调系统是建筑能耗的主要组成部分,因此,设法减小这两部分能耗意义非常显著。地源热泵供热空调系统是一种使用可再生能源的高效节能、环保型

2024-02-07
第三章地源热泵系统的设计及计算

第三章地源热泵系统的设计及计算第三章地源热泵系统的设计及计算一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,因此它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的

2024-02-07
地源热泵工程实例

地源热泵工程实例土壤源热泵系统的设计方法摘要:本文主要介绍了土壤源热泵系统的设计方法和步骤,重点论述了地下热交换器的设计过程。并举例加以说明。关键词:土壤源热泵热交换器设计The Design Ways of Ground-coupled Heat Pump SystemBy Hu Jianping☆Abstract: In this paper the d

2024-02-07
地源热泵冷热平衡问题

地源热泵冷热平衡问题研究0 引言地源热泵与一般的空调系统相比具有显著的节能效果,这主要是由于其较高的蒸发温度和较低的冷凝温度,从而可以很大程度地提高机组运行的COP。同时,由于地源热泵系统不直接向空气中排放热(冷)量,因此它还是一种较为清洁的空调方式。由于我国大部分地区都是夏热冬冷地区,也就是冬季需要供热,夏季需要供冷,所以我们只是单纯地把地下作为一个热量储

2024-02-07
地源热泵设计

长沙某住宅区建筑工程地源热泵中央空调系统设计方案项目概述本项目为长沙某建筑改造项目,建筑为地上三层,建筑面积约为4500平方米。空调要求夏季制冷1000h,冬季供暖1000h。室外气象参数夏季空调室外计算干球温度:35.8℃夏季空调室外计算湿球温度:27.7℃冬季空调室外计算干球温度:-3℃冬季空调室外计算相对湿度:81%夏季通风室外计算干球温度:33℃冬季

2024-02-07