消防常见故障及排查

火灾报警控制器是火灾自动报警系统的核心部件,可向用来向现场设备供电,控制器主要具有下述功能:1)用来接收火灾信号并启动火灾报警装置并且可用来指示着火部位和记录有关信息。2)能通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。3)自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。设备在运行中会出现一些故障,火灾报警

2020-04-28
消防常见九大问题

消防常见九大问题一、建设单位的工作:1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室;2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;3.消防控制室未设置外线电话;4.消防控制室未设置防火门窗;5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。二、土建施工单位问题:1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成;2.防火门未

2021-03-21
消防常见的问题&原因及处理经验(总结)

——常见问题&故障解决办法总结1.回路开路:当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊……解决办法:消防维保人员接到报修紧急电话之后,立刻赶赴现场,这时应引起重视,保持冷静,根据CRT电脑图形显

2020-01-04
常见消防设计缺陷问题

常见消防设计缺陷问题汇总一、火灾自动报警系统1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。6、消防控制室设置位置不

2020-05-28
审图公司消防常见问题

二、建设工程消防设计审查内容及判定合格的标准建设工程消防设计审查分形式审查、实质核查两个内容。1、形式审查内容包括:(1)新建、扩建工程的建设工程规划许可证是否真实,是否在有效期内,设有文化娱乐场所的建筑是否已取得文化部门的场所预先设立的许可;(2)设计单位的工程设计资质证书或者消防设施专项工程设计证书载明的承担工程范围是否与申报消防设计审核的建设工程一致;

2021-03-01
消防安全的常见问题

消防安全的常见问题集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-消防安全的常见问题1.睡熟时,听到火警该怎么办当熟睡时,听到报警信号,许多人都慌张地把门打开,试图一下子冲出去,这种做法很危险,正确的做法是:(1)爬到卧室的门边,用手背试一试门是否热。(2)准备好湿毛巾。(3)切勿随意跳楼,自制救生绳索后再设法安全着落。(4)利

2024-02-07
消防安全的常见问题(最新版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改消防安全的常见问题(最新版)Safety management is an important part of production m

2024-02-07
消防常见的问题

——常见问题&故障解决办法总结1.回路开路:当某回路报回路开路故障时,主机CRT上将会显示出一连串的探头故障,这时一般消防控制中心保安值班人员看到会比较慌,怎么那么多故障,几十甚至上百个故障开路,整个回路大部分几乎开路了,这么多问题怕领导看见了该咋办啊……解决办法:消防维保人员接到报修紧急电话之后,立刻赶赴现场,这时应引起重视,保持冷静,根据CRT电脑图形显

2024-02-07
消防安装常见问题汇总

消防安装常见问题汇总灾自动报警灭火系统1、系统布线不大合理,如线色不统一、上线不牢固、校线无记录、端子排不标准、接线错误、隐蔽工程穿管保护没有到位等;将消防线路与报警联动线路穿于同一线管,弱电与强电线路敷设于同一桥架或线槽。2、有些工程绝缘电阻达不到20MΩ,个别的仅0.5MΩ,这样就影响系统运行的可靠性。工作接地与保护接地没有做好,且没有接地电阻检验记录。

2024-02-07
消防验收常见问题汇总

消防验收找问题,一般就是这些了消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,在此做了汇总如下。一、建筑防火土建防火封堵不到位:1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。5、土

2024-02-07
消防常见问题统一技术措施

消防常见问题省建筑电气三会一网2017年6月20日于(一)低压配电系统1.依据《建筑设计防火规》GB50016-2014第10.1.10.3条要求,消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟时,消防配电线路应采用矿物绝缘类电缆。问题:消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆桥架是否按照上条执行?某些开发商(例如恒大)以规只是要求在同一电缆井、沟时,才按照

2024-02-07
消防系统常见问题、原因及处理方法

消防系统常见问题、原因及处理方法一、火灾自动报警系统1、系统组成(1)控测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器。(2)手动报警装置:手动报警按钮。(3)报警探制器:区域报警器,集中报警,控制中心报警器。2、系统完成的主要功能火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生的部位,从而达到预报火警的目的。同时,也

2024-02-07
消防验收常见问题总结

消防验收常见问题总结消防验收在消防验收时,相必大家都有个有共同的心愿,那就是顺利通过。如果不通过,那肯定是以下一处或是多处出现了问题,你真不打算了解一下?一、建筑防火土建防火封堵不到位1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。2、电气管、桥架穿越越楼板、墙体部位未封堵。3、穿越平层及竖向的桥架内未采用防火封堵。4、通风、空调、防排烟管道越楼板、墙体部位未封堵。5

2024-02-07
消防常见问题

消防常见问题对常见问题进行收集整理,内容仅供参考:1. 在哪里办理网上消防备案?可在江苏消防网首页“消防办事大厅”登录。2我要进行办公室的二次装修,但面积只有120平方米,因此,请问是否在200平方米以下无需申报这一说法?答:需进行消防设计和竣工验收备案。3疏散走道玻璃隔断根据规范5.1.1耐火等级二级的疏散走道两侧的隔墙应为1小时不燃体,请问玻璃隔断可以用

2024-02-07
消防常见问题

消防常见问题

2024-02-07
消防安全的常见问题

消防安全的常见问题1.睡熟时,听到火警该怎么办当熟睡时,听到报警信号,许多人都慌张地把门打开,试图一下子冲出去,这种做法很危险,正确的做法是:(1)爬到卧室的门边,用手背试一试门是否热。(2)准备好湿毛巾。(3)切勿随意跳楼,自制救生绳索后再设法安全着落。(4)利用自然条件作为救生滑道。2.怎样正确判断隔门房间的着火情况当隔门房间内已经着火,如果贸然打开关闭

2024-02-07
消防常见问题T

火灾自动报警系统1、在电气施工图中设计说明未准确阐述联动逻辑关系。2、在总线制联动系统设计中,消防控制室未考虑手动直接控制主要灭火设备。例如CO2气体灭火系统。3、消火栓按钮未考虑设计直接启泵线路。4、在消防联动中,未考虑非消防电源的切断及电梯迫降到底的返馈信号。5、报警系统仅考虑保护接地,未设计工作接地。6、消防控制室设置位置不妥。(有的设计在二楼)7、未

2024-02-07
消防验收碰到常见问题

消防验收碰到常见问题

2024-02-07
消防报警系统常见质量问题汇总

消防工程施工及验收常见质量问题汇总第一节火灾自动报警及联动系统1.1探测器地址编码错误1.1.1存在问题:探测器报警地址编码出现错误1.1.2 问题分析探测器地址编码不正确,将错误的引导值班人员,不能及时发现报警设备的正确位置,影响系统安全。由于编码时有变动,未能及时更新到图纸上,并有效记录。1.1.3 预防措施调试时应当按照逻辑程序对探测区域和报警区域进行

2024-02-07
消防系统常见故障分析与处理

自动喷水灭火系统(一)湿式报警阀组1.报警阀组漏水(1)原因:①排水阀门未完全关闭。②阀瓣密封垫老化或者损坏。③系统侧管道接口渗漏。④报警管路测试控制阀渗漏。⑤阀瓣组件与阀座之间因变形、污垢、杂物阻挡出现不密封。(2)处理:①关紧排水阀门。②更换阀瓣密封垫。③检查系统侧管道接口渗漏点,密封垫老化、损坏的,更换密封垫;密封垫错位的,重新调整密封垫位置;管道接口

2024-02-07